> 文章列表 > 主回路电阻测量标准(主回路电阻)

主回路电阻测量标准(主回路电阻)

主回路电阻测量标准(主回路电阻)

很多人对主回路电阻测量标准,主回路电阻不是很了解那具体是什么情况呢,现在让我们一起来瞧瞧吧!

1、10KV真空断路器主回路电阻国标要求为:≤120微欧回路电阻值表征导电回路的联接是否良好的一个参数,各类型产品都规定了一定范围内的值。

2、若回路电阻超过规定值时,很可能是导电回路某一连接处接触不良。

3、2、在大电流运行时接触不良处的局部温升增高,严重时甚至引起恶性循环造成氧化烧损,对用于大电流运行的断路器尤需加倍注意。

4、3、回路电阻测量,不允许采用电桥法测量,须采用GB763规定的直流压降法。

5、扩展资料真空断路器的维护对管子进行断口工频耐压试验,测试真空度并记录在册。

6、2、测试断路器的开距、接触行程和机械特性,并记录在册。

7、3、对各连接件的可调整处的连接螺栓、螺母等应检查是否有松动,特别是辅助开关拐臂处的连接小螺钉,真空管动导电杆连接的锁紧螺母等。

8、4、对各转动关节处应检查各种卡簧,销子等是否松脱,并对各转动、滑动部分加润滑油膏。

9、参考资料来源:百度百科-真空断路器参考资料来源:知网-10 kV真空断路器故障判断及处理措施探讨10KV真空断路器主回路电阻国标要求为:≤120微欧电力规程标准是: 1)大修后应符合制造厂规定 2)运行中自行规定,建议不大于1.2倍出厂值直阻≤35μΩ参考标准具体上百度文库搜下《电气设备预防性试验规程DLT596—1996》630A小于501250A小于45应该在10的负4次方的范围吧。

本文【主回路电阻测量标准(主回路电阻)】到此讲解完毕了,希望对大家有帮助。